安规网

标题: 有关HD308芯线颜色的疑问 [打印本页]

作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 09:35
H05VV-F 如果用 EN 50525 標準來生產,必需要依照 HD 308 的顏色要求.
作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 09:58
xiang_er 发表于 2014-6-26 09:50 1 |8 ~) P. D5 J, E. y) m5 l3 c2 x- b# F
那到底黑色和棕色芯线颜色行不行?
. Q, p8 R3 f9 J) W% h
我的答案是不行,這個顏色組合不在 HD 308 的標準中.8 w- _) ?$ c4 k% ]" C% [; G

3 _6 L, e% `( J" F: O[attach]87460[/attach]
8 I4 l, B8 q; c1 D, m& P) V
作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 12:19
xiang_er 发表于 2014-6-26 11:56   }+ ]* ?' H/ U- ]6 D
在IEC 60227.1-2007标准的4.1项里,关于两芯电线的颜色又并无优先选用色谱,如果在做CB认证测试时,做的样 ...
7 ^. _0 N$ N+ W: D
IEC 60227-5 沒有芯線顏色的要求,用黑色和棕色,不能說  您錯.: X, |" d. k/ V9 {
" Z* r* Q8 C$ I
如果  您拿去轉歐洲其他國家的電線證書,就會有問題.他們是用 EN 50525 的標準,不是 IEC 60227 的標準.
作者: 448080300    时间: 2014-6-30 16:32
棕色和黑色都是代表火线,肯定是不可以的。