安规网

标题: 求各位幫助 ,英文內容何意思 ? [打印本页]

作者: caochun    时间: 2014-5-22 18:34
标题: 求各位幫助 ,英文內容何意思 ?
I recently purchased an 8-kw portable generator.  I was extremely surprised to find that the manufacturer included an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord.  This creates serious problems.  We now have 125-V, 15-Amp outlets protected at 30-Amps.  Additionally, these cordsets are readily available and the use of such a cord completely negates the new GFCI requirements in 445.20.  Does UL list such a product?

作者: H-RH    时间: 2014-5-22 23:46
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 01:59 编辑
- b) B- w! c4 ?9 h3 f- A
% Z4 w( G' n! H! e, i& S  E
笔者内文意思大致如下:
"买了一部 8kW 发电机, 附带了一条伸延电线, 但这款电线违反了最新美国条例, 究竟这个产品是否有 UL 认证?"

: T( W1 m: k, C; D
1 A$ j' W, G) U+ G# j+ B, e& u8 k
首先, 内文所指违反之条例是 NEC 445.20, NFPA 70 Section 445.20! 很不幸, 笔者所指的 NFPA 70 Section 445.20 2014 版之新增, 安规网内之 2011 版是没有的!

" p5 N- I# q+ |
上网找了半天, 445.20内文如下:
: T& o3 Z0 c! v, T/ G0 l! c5 f
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle, this requirement shall not apply.
. m5 p5 q  @) Q9 F9 ?  O& M, l
由于笔者没有清楚说明是伸延电线什么不符合条例, 但本人估计是没有 GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
% J7 |" j# W7 N; S0 h. g. e; c( P

0 Q2 M0 A3 j9 c# j7 t# s- X
' J( e1 I+ l/ E
另有一个小插曲, 曾经有生产商上诉要把条文改成 :

# `+ d* [+ p1 n( P; p
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle or was manufactured or remanufactured prior to January 1, 2015, this requirement shall not apply.

7 p: b7 m2 v3 ~" S$ ]0 j( ]
即在 Jan 01, 2015 前生产之发电机可以豁免, 但最终上诉驳回!

作者: H-RH    时间: 2014-5-23 01:53
还有一个疑点, 条例中只是说发电机那些 Receptacle outlet 需要有 GFCI 保护功能, 没有指明伸延电线(extension cord)要有 GFCI.
5 U( T* P) m# J5 q假设发电机已经内置了 GFCI, 即使用了伸延线也自然有保护功能!2 x+ H0 l2 I$ ]$ {

作者: madeinnp    时间: 2014-5-23 08:26
貌似客人最担心的是一个250V/30A 的code 要供4个125V/15A的输出。所以他在250V/30A的code那边加了一个125V/15A的保护。
作者: 麦子-tmac    时间: 2014-5-23 08:42
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的。第二点就是你这样的线违反了GFCI要求
作者: H-RH    时间: 2014-5-23 10:36
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 11:58 编辑
/ c" s7 X9 f. t/ X+ Z1 [% d! h
麦子-tmac 发表于 2014-5-23 08:42
7 \0 ]. k2 J9 }客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的 ...

5 p1 n+ a3 Q6 Z其实这段我也有想过:, k, g3 d4 U; p1 t& {% R
"an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. "
0 B. ?# l: H6 f2 ~) V0 f* D笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V 是什么意思呢?
, _8 A: |, b7 O/ U8 S6 H发电机输出 250V? 如果这样, 伸延线后之插座怎可能变成 125V?
! l; {4 A/ R, Y! O. d( B发电机输出 125V? 如果这样, 125x30 达不到 8KW?
. V, B  |! u& s: w3 V$ y. T7 \6 E& {' k
如果这条电缐插头之所谓 250V 笔者是指那种 2 phase 4线 (NEMA 14-50 : L1, L2, N, GND) L1-N/L2-N各125V, 那便较为合理! 2 组 125V 各 30A, 输出是4组125V 各15A!
作者: caochun    时间: 2014-5-23 17:00
產品圖片如附件 ,不明白為何不符合 ,
作者: H-RH    时间: 2014-5-23 17:49
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 18:19 编辑
+ X9 {; p2 s1 `, u# L, Z1 P
; X! H$ n6 j: [& R图片中的插头看不清楚, 是否 NEMA L14-30P?5 P. I  x3 O$ N! u0 G
[attach]86929[/attach]/ ]" a* f2 q1 c! |

作者: caochun    时间: 2014-5-23 18:41
是的 , L14-30P
9 ?8 V9 \- L7 {$ m1 a
作者: caochun    时间: 2014-5-23 18:49
插頭電流 30A 是大於尾部 15A ,電壓 如125 V 等於 尾部的電壓 。怎麼就不符合了 ?




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2