安规网

标题: 关于27.4条款的咨询 [打印本页]

作者: ningshunchi    时间: 2014-4-21 10:16
标题: 关于27.4条款的咨询
该条款中写到:“用来提供接地连续性的部件,应是具有足够耐腐蚀的金属,但金属框架或外壳部件除外。如果这些部件是钢制的,则应在本体表面上提供厚度至少为5微米的电镀层。”
" F4 q( L2 v8 K5 y; K& z8 }! w. U这里的金属框架或外壳部件除外的意思是什么?是否理解为如果电源线的黄绿线的端子是与金属框架或外壳部件连接的,此时即使金属框架或外壳部件是钢制的,也可以不需要有电镀层?如果可以这样理解,那这样规定的出发点或理由是什么?
/ U! c& r- W3 D' l1 i: s# o$ s  _谢谢
. m+ z7 k8 Y! A8 e, ^: I
作者: ID长就牛b    时间: 2014-4-21 13:40
什么叫接地连续性部件,正面理解:那些接地端子,固定螺钉等。反面理解:传递接地的路径上,会影响到接地连续断开的部件。 金属框架和外壳传递接地连续性的时候不会像端子或者螺钉那样一旦锈蚀 ,,整个就失去了接地连续性传到作用,
作者: ningshunchi    时间: 2014-4-21 13:54
ID长就牛b 发表于 2014-4-21 13:40 - z: E( @* t0 o! Q% i0 |0 n9 ~
什么叫接地连续性部件,正面理解:那些接地端子,固定螺钉等。反面理解:传递接地的路径上,会影响到接地连 ...
; S5 I9 K- c! C  u: M+ m0 X
恩,受教了,但是还有一个疑问,金属框架虽然不会像端子这类零件一旦锈蚀了就失去接地连续性,但是如果固定到金属框架上的方式,是在金属框架上开一个带螺纹的孔,然后用一个螺钉将电源线的黄绿线的端子片锁到这个金属框架上的孔中,那连接处如果生锈了,有可能接地电阻会变大呀,这样同样是有安全风险的吧?
作者: ningshunchi    时间: 2014-4-22 09:09
ID长就牛b 发表于 2014-4-21 13:40
- \4 l0 k7 h* u: _0 t' @什么叫接地连续性部件,正面理解:那些接地端子,固定螺钉等。反面理解:传递接地的路径上,会影响到接地连 ...

. C- J$ r$ J: P! j; b  D! R" w标准中图10例子中的那个接地连续性的螺母如是钢制件必须是有5微米的电镀,这点可以确定。但不需要电镀的金属框架类的实例标准里没有图片,所以老兄你能否提供一些属于金属框架类的连接的实例或图片?




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2