标题: 关于接地标志。
有一吊灯,装在天花的底盘是金属,有接地线。下吊部分接灯头的电线只用两芯电线不带地线。请问这种吊灯是一类,还是二类灯?贴底盘的标签能不能加接地标志?[attach]86099[/attach][attach]86100[/attach]
作者: Nezof    时间: 2014-3-28 11:35
是一类灯具3 d8 Z0 I( [! Y5 k: |' [: o

作者: 楚人美    时间: 2014-3-28 12:22
一类灯具,下面那部分是一类灯具中的二类结构
作者: xiaodeng    时间: 2014-3-28 13:04
一类,顶盘固定盒接地地方必须增加接地标志.
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-3-28 13:37
多谢各位解答。
作者: 童永庭    时间: 2014-3-28 14:42
属于I 类灯具
作者: Aries    时间: 2014-3-28 16:50
一類燈具代二類結構3 p" q- {1 X4 V' C# o5 A/ o

作者: 极度郁闷中    时间: 2014-3-28 21:57
是I类灯具,灯具标要做成I类的,但两芯线下面的灯罩部分有外露金属件的话 要做成双重绝缘。就是I类灯具中的II类结构。标准第7.2.1节 注 里面有说到
作者: jsq123    时间: 2014-3-31 09:46
只要有地线,肯定是I类!
作者: cathy520333    时间: 2014-3-31 17:59
jsq123 发表于 2014-3-31 09:46 ( F; C2 E- ~  B% ~9 z/ `$ r
只要有地线,肯定是I类!
8 H, A/ C& S# p& M5 E7 |. M/ |4 p
这灯要是不加地线,就是II类了吗?我有个疑问的是,这灯如何保证接地连续性
作者: jsq123    时间: 2014-4-1 09:28
cathy520333 发表于 2014-3-31 17:59
1 `  e2 U6 i+ ?这灯要是不加地线,就是II类了吗?我有个疑问的是,这灯如何保证接地连续性
4 T  O6 G3 \, u
如果不加地线,这个灯就是0类了,II类的要求达不到,I类又没有地线,但现在貌似国内不给生产0类的了,所以这个产品是低档货。
作者: cathy520333    时间: 2014-4-1 11:23
jsq123 发表于 2014-4-1 09:28 0 X/ D& e1 C) i/ G: _
如果不加地线,这个灯就是0类了,II类的要求达不到,I类又没有地线,但现在貌似国内不给生产0类的了,所以 ...
. Q# P4 U& N7 v9 O- p6 s& i1 }
我始终有个疑问,如果II类灯又加接地线,那要怎么算呢,曾经有客户总是纠结着把路灯做成II类的
作者: jsq123    时间: 2014-4-1 12:24
cathy520333 发表于 2014-4-1 11:23 % y! O" Q; d$ d1 u
我始终有个疑问,如果II类灯又加接地线,那要怎么算呢,曾经有客户总是纠结着把路灯做成II类的

, f7 T) y4 Z: g如果加了地线,一定是I类
作者: Maggietan    时间: 2014-4-1 16:31
当然是一类灯具
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-4-2 16:26
jsq123 发表于 2014-4-1 09:28 " f% i4 D  E2 }! [
如果不加地线,这个灯就是0类了,II类的要求达不到,I类又没有地线,但现在貌似国内不给生产0类的了,所以 ...

' R" t$ B' K+ F1 _# Z& D& B如果是金属壳部分使用接线盒,并做好双绝缘时,是否整灯就定为II类灯?
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-4-2 17:01
cathy520333 发表于 2014-4-1 11:23
6 a+ q* q, Z2 w/ V# Z我始终有个疑问,如果II类灯又加接地线,那要怎么算呢,曾经有客户总是纠结着把路灯做成II类的

2 F8 H3 |: M' r! o% K4 l. X# }; y0 ^是否可以转过来想,客人为了安全上,要求将I类路灯,做成II类的加强绝缘
作者: cathy520333    时间: 2014-4-2 17:20
sdxiaomuyu 发表于 2014-4-2 17:01 7 i4 T' @, M( n# v( H# A$ \! B
是否可以转过来想,客人为了安全上,要求将I类路灯,做成II类的加强绝缘

; S( \+ E  _5 I) p/ S1 M. u是这样的;客户觉得这样更安全;那对于我们厂家该如何判断呢
作者: jsq123    时间: 2014-4-3 08:44
sdxiaomuyu 发表于 2014-4-2 16:26
8 }3 ]7 v1 ~: M. X: m. u7 _5 d如果是金属壳部分使用接线盒,并做好双绝缘时,是否整灯就定为II类灯?
: Y2 H. N9 j2 u
是的,只要符合II类双重绝缘或加强绝缘的要求,金属外壳理论上可以。
作者: a2393608    时间: 2014-4-10 09:32
学习了,高手多
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-4-11 13:37
cathy520333 发表于 2014-4-2 17:20
7 H* l5 E. X" J7 G+ V% U7 f是这样的;客户觉得这样更安全;那对于我们厂家该如何判断呢

8 h9 \4 q1 n. ]照按二类灯做,地线就当是双重绝缘都失效后的,最后保护防线。
作者: 极度郁闷中    时间: 2014-4-12 16:36
cathy520333 发表于 2014-3-31 17:59
4 }; Q0 Z& W: m: O这灯要是不加地线,就是II类了吗?我有个疑问的是,这灯如何保证接地连续性

- l& l, |( p1 n6 e) a这灯不要地线。只要你的电线开线处都能做到双绝缘,(通俗点就是吹上热缩管)。再配上一个接线盒或者502接线端子。这 灯就是II类了9 X7 v6 D6 g; u$ q
I类灯具就是有地线,且地线需联通所有的已触及的金属部件。如果已触及的金属部件不能被地线导通,那么已触及的金属部件内的带电部件就要做到双绝缘或者加强绝缘。
6 _, A. m" |! R+ p! \9 LII类灯具就是带电部件都是双绝缘或者加强绝缘。
作者: 萧蔷    时间: 2014-5-4 13:20
一類燈具代二類結構,不要地线,上面的可触及金属部件需要做到双重绝缘或者加强绝缘。接上保护接地线,为了保证接地连续性,上面的金属部分需要加弹簧垫圈或菊花介子以增强接地连续性,下面的金属外壳与带电部件做到双重绝缘或加强绝缘,保证二类结构。
作者: james369    时间: 2014-5-6 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2