安规网

标题: 关于Y电容的参数理解,求助 [打印本页]

作者: peng_plf    时间: 2014-2-20 15:16
标题: 关于Y电容的参数理解,求助
本帖最后由 peng_plf 于 2014-2-20 15:37 编辑 . i6 a% e7 V0 ^) j1 Y+ `  G/ m
/ l- p/ q7 A" @) \
见图:
, n: K( A3 o7 P" {7 Z& A8 g: [) ?# V[attach]85235[/attach]
7 p" I. L/ a5 G1 F; F9 j$ c" o
: H0 Y% L2 m4 c, E( l6 |7 r+ A  j8 `9 U1 z
图中绿色圈中所示& D9 t+ O! E7 O+ k( @) N0 C
    当Y电容为X1电容时额定电压为440V, J, Q3 \9 w1 K8 B
    当Y电容为Y1电容时额定电压为400V. s- F1 L- c9 X$ W9 ]
这样理解是正确的吗?图中红色圈中的250~是表示的什么,~这个符号是表示交流的意思吗?谢谢
8 @6 \$ a' J, ?6 B& h/ N2 B3 x/ Z$ z9 N* B5 f
在它的规格书中找到:8 [. K; a( m6 q' E3 r6 Q
[attach]85236[/attach]
; x2 z1 s8 A4 z" E作为Y1电容时,额定电压到底是250V还是400V呢?
2 J9 Q. {2 m' G9 ?. x% h( Q* ~
作者: berry0512    时间: 2014-2-21 09:40
这个没有关注过,一般有两种标示,除你图片所示,还有只标示一个电压的就好理解,你理解的也对,看本体标示作为Y1电容时,额定电压是400V。 ‘~’ 没有撒特别意思,仅仅是厂商额定电压表示方式。如有疑问,可直接联系零件供应商问仔细。
作者: craigyu    时间: 2014-2-21 10:04
上下为用不同标准考核时候的电压,下图是按60384标准做的,至于用哪个温度,看成品的UL标准接受哪个Y电容标准,应该都行
作者: zihwoei    时间: 2014-2-24 10:51
早期UL標準的電壓值最高到250 V, 所以很多終端產品的報告(不只是UL本身, 其他國家的安規也會用到UL的零件) 內電容會寫規格要250 V.  這些比較早期的產品如果使用了400 V電容的話, 對某些人來說就是"不符合安規報告".  所以對電容廠來說, 額外打上多數製造商要用的規格會比較好賣.  % j: C! L9 d5 O. S% l) C0 k- N  o% q
; g; N: \$ m; m: X5 J& _, E
以工程上來說, 高電壓規格的電容可以用在低電壓的場合, 但是申請認證時建議你在零件表中的電容規格寫250 V, 安規報告也一併要求這樣寫, 這樣以後量產時要換供應商比較方便
作者: qingjunfa    时间: 2014-3-10 16:30
zihwoei 发表于 2014-2-24 10:51 ' j" u: D) D* S$ g& B" ^
早期UL標準的電壓值最高到250 V, 所以很多終端產品的報告(不只是UL本身, 其他國家的安規也會用到UL的零件)  ...
8 H1 o# L1 F& s1 {$ A
同意楼上的,这只电容的额定最高耐压值应该可以达到400V AC




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2