安规网

标题: 带吊链的吊灯,灯头处是否要防拉 [打印本页]

作者: jiangqian    时间: 2013-12-30 21:33
标题: 带吊链的吊灯,灯头处是否要防拉
带吊链的天花灯灯头处是否要防拉,线是从吊链中穿过的,天花座有加防拉的9 l: |4 R! J& ~! n: B; l. P7 j) t

作者: jiangqian    时间: 2013-12-30 21:57
用的是0.75的两芯圆线
作者: hello_rsh    时间: 2013-12-30 22:01
外部线有可能受到外力作用,就需要通过拉力扭力测试。
作者: jiangqian    时间: 2013-12-30 22:06
但是圆线太粗了,外径有5.6MM了,找不到适的防拉降落伞
作者: Nezof    时间: 2013-12-30 22:10
这个要有防拉的,可以试试用螺栓拧
作者: jiangqian    时间: 2013-12-30 22:16
但是现在材料都准备好了,只准备生产了,现在改来不及了,如果把灯头处的线皮削去点再放压扁线的防拉降落伞行吗
作者: xiaodeng    时间: 2013-12-30 22:45
jiangqian 发表于 2013-12-30 22:16
3 f' W" j! ~. S9 e! d但是现在材料都准备好了,只准备生产了,现在改来不及了,如果把灯头处的线皮削去点再放压扁线的防拉降落伞行吗 ...

' H# C( E4 o* Y% R9 c0 ~4 L你如果这样做的话, 你的降落伞可能会作为补充绝缘,这样你的降落伞做球压能通过吗?
作者: jiangqian    时间: 2013-12-30 22:55
但是线塞不进防拉的呀,结构又不允许更改了,
作者: 安规浩子    时间: 2013-12-31 08:56
如果满足以下三个条件,可以不需要防拉装置:; ?! p# j: N/ o3 E$ s
1. 线跟吊链是互相穿插,并且每环之间的线不长于80mm。! Z- `- {" z) t. b7 Y1 y9 g4 u
2. 线不承受重量,全部重量是吊链承受;6 L7 b5 X9 b. A* H$ d; s9 g
3. 灯具为ordinary,即IP等级为IP20.
6 e  f; H' V) P; K8 v
# u; @+ x  D" T: g依据为IEC 60598-1的5.3.5,另外还有CTL决议。
作者: zhuzifei    时间: 2013-12-31 09:09
xiaodeng 发表于 2013-12-30 22:45
9 O8 r0 Z. R& y& c6 w, [# r  V. c& T; D你如果这样做的话, 你的降落伞可能会作为补充绝缘,这样你的降落伞做球压能通过吗?

2 P4 Q# ?' k2 ^, ?5 _哥,附加绝缘是不用做球压的~
作者: zhuzifei    时间: 2013-12-31 09:11
如果你的线能从每几个铁链环中(穿线的铁环之间)穿过的距离不大于80mm就可以不用防拉。