4 |" P% k: A5 R. Y7 F" @
) D/ ^- j: F, H* P6 f4 F( R各位大神,开关电源适配器的初级到次级串联了2个Y1电容,
4 E  r7 ^" K7 ?& n. C. P2 A可是EMI测试中传导的余量不到3dB,6 ^% @. H# g2 E8 B6 Q
为了改善这一状况,可否将两个Y1电容换为一个Y2?
( y1 c5 b. w/ Q0 ~用两个Y1串联和用两个Y2串联有啥区别?为什么?( r3 W1 \; Z9 T/ O4 m7 j

' b3 q7 j! g* {- B+ t3 P& w  v
作者: Nezof    时间: 2013-12-26 15:35
一般是一个Y1或者2个Y2吧
作者: 嘻嘻    时间: 2013-12-26 15:40
看标准。有的安规标准有要求。不能用一个Y电容的
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-26 15:44
嘻嘻 发表于 2013-12-26 15:40
- O% T. I  T: f; |) p看标准。有的安规标准有要求。不能用一个Y电容的

! V" _+ y9 A: {& v% b5 ^嘻嘻,请你例举标准的具体条款
作者: tone2012    时间: 2013-12-26 16:57
楼主适配器用的是什么标准?+ O, o+ o5 f% ?! Q* h0 U
如果是60950的话,请参考1.5.6 table 1C,
# O7 X' Q9 \2 \( e3 A6 W就知道不能替换的原因了。
作者: tiny    时间: 2013-12-26 19:44
本帖最后由 tiny 于 2013-12-26 21:30 编辑
; I: C9 J+ t( o9 A& m* X
3 ^% S9 v2 E- X/ N. |) o分情况1)av/it标准可以。# ^6 w9 |+ o; u' A3 N& A
         2)家电的话如果次级触摸不到不用做安全隔离,那也可以。如果次级可触及那么不好意思只能是两个Y串联,详见22章保护阻抗的要求。
作者: H-RH    时间: 2013-12-26 20:52
你的意是电容值不变,原来是2个Y1串联,改成2个Y2串联就可以解决?
作者: wanjm8    时间: 2013-12-26 21:21
本帖最后由 wanjm8 于 2013-12-26 21:28 编辑
+ O, \0 R' d$ o7 o) V. ~8 _: C6 B: M0 ?% p
GB4706.1(IEC60335-1)中22.42要求保护阻抗至少是由两个单独的元器构成,符合的Y电容均可满足要求。但是不论Y1(双重绝缘)还是Y2(基本绝缘),至少是两个。主要是考虑开关电源强弱电之间跨接的电容在这里就是保护阻抗,任何一个短路,另外一个还可以起作用。
3 F* @' v# Z# X/ h8 ~如果你的开关电源次级人可以触摸,那开关电源需要做到安全隔离,即初级和次级之间需要做到双重绝缘,那就必须是2个Y1了;如果次级不可触摸,2个Y2就可以,成本低一点点吧,不那么清楚。
+ \( T8 z$ _$ F$ v/ J
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-27 08:21
这个回复很赞!谢谢!!!
作者: wpcily    时间: 2013-12-27 08:50
电源适配器,如果用950评估,可以使用1个Y1电容桥接加强绝缘或者双重绝缘,可以参考Table 1D的应用示例。
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-27 10:23
wpcily 发表于 2013-12-27 08:50
4 s, S. O2 p0 U+ m9 n. B电源适配器,如果用950评估,可以使用1个Y1电容桥接加强绝缘或者双重绝缘,可以参考Table 1D的应用示例。
/ t% N7 P2 k# g% m+ ]
你这个做法在60335-1 第22.42章节中是不允许的
作者: wpcily    时间: 2013-12-27 10:36
jjlamshushushu 发表于 2013-12-27 10:23 $ Q( ?7 b6 H* ^* }
你这个做法在60335-1 第22.42章节中是不允许的
: ?- a  s1 v8 T* K& C! s
不同标准差异,取决适配器的应用场合和适用标准。普通开关电源用1个Y1电容的应用非常普遍~
作者: tiny    时间: 2013-12-27 20:44
jjlamshushushu 发表于 2013-12-27 10:23
8 Q8 k' h: X' R你这个做法在60335-1 第22.42章节中是不允许的

6 ?' _" ?. w: O60335家电里面不允许,950里面允许。0 m/ W& @. w4 L: u- o: Z9 }
呵呵如果是插座适配器的话现在都需要满足插头的标准。