安规网

标题: UL5085-3的短路测试如何进行? [打印本页]

作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-12 16:18
标题: UL5085-3的短路测试如何进行?
请问各位大神,UL5085-3的短路测试如何进行?要注意哪些?
作者: head0819    时间: 2013-12-12 18:15
你是指输出短路吧! UL 5085-3的在做最大输出电流测试的时候会考虑负载的任意情况,包括短路。$ x' ^" f% g+ @, v$ w
通常输出短路的时候可以获得最大输出电流。短路的时候注意输出线不要超过1 ft. 8 J" I9 a( Y% x. ^
对于自身限值性变压器,当装有独立的限流阻抗(例如保险电阻,PTC)时,最大电流在测试启动后5s钟的时候测得,没有限流电阻的,就在1分钟的时候测得。测得值不能超过表table 4中的限值,应该就是8A了。
5 f2 q; O  _2 z$ f对于非自身限制性变压器,最大电流的限值就是1000/Vmax, Vmax是指开路电压。
5 L  k0 Q$ `+ w- }) b2 n
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-12 18:18
head0819 发表于 2013-12-12 18:15 * L! Z+ p/ w! H+ T/ R( \/ O
你是指输出短路吧! UL 5085-3的在做最大输出电流测试的时候会考虑负载的任意情况,包括短路。
2 Y& s& \  w8 M- J+ L通常输出短 ...
5 ?# z! Q& [/ M! ^4 g5 Q2 k: L

2 b; k1 p4 a8 h6 r# V" o0 |3 ^这个哥们对UL5085很熟哦!上述的具体条款在哪里可以找到呢?有TEST  DATA SHEET 可以参考吗?
作者: head0819    时间: 2013-12-12 18:22
标准UL5085-3 第28章节, 你可以仔细读一下!
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-12 18:23
head0819 发表于 2013-12-12 18:22   U% m% D  k4 T
标准UL5085-3 第28章节, 你可以仔细读一下!
9 |- u' H; s6 p6 O* y2 j/ Y1 |
短路的时候注意输出线不要超过1 ft. ----依据呢?
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-12-12 19:29
找到了,谢谢!!!
作者: confused-maoan    时间: 2017-11-22 09:49
head0819 发表于 2013-12-12 18:156 v1 u7 U$ \5 G3 S, f3 b; B9 S
你是指输出短路吧! UL 5085-3的在做最大输出电流测试的时候会考虑负载的任意情况,包括短路。) r( k+ [) N- w) o! S8 S1 e
通常输出短 ...

5 r* T( c$ {  O1 Y! u我有一款变压器,输入1个绕组 且带有130℃的温度保护器,输出也是1个绕组,请问这个温度保护器算不算“独立的限流阻抗”??多谢了
作者: head0819    时间: 2017-11-22 16:37
confused-maoan 发表于 2017-11-22 09:49# r# ^8 Q/ @8 C! L  p3 N! _
我有一款变压器,输入1个绕组 且带有130℃的温度保护器,输出也是1个绕组,请问这个温度保护器算不算“独 ...

0 Z8 g  k5 m/ g, T7 ~% |; \0 ?这个算的,输出短路是要defeat掉!
作者: confused-maoan    时间: 2017-11-22 16:45
head0819 发表于 2017-11-22 16:37
! R; A: e( o; w% H1 `- b这个算的,输出短路是要defeat掉!

1 Q; m0 T' s/ e5 m. ]" O输出短路,10分钟后 这个温度保护器断开,监测到输入和输出绕组的最高温度都达到了160℃~~~




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2