GB7000.1 4.11.3 接地连接问题
[打印本页]
作者:
flower986
时间:
2013-12-5 16:22
标题:
GB7000.1 4.11.3 接地连接问题
请问,如果接地螺钉只用来连接金属外壳与接地端子,不作为灯具不同金属部分的连接,是否算即做电气连接又做机械连接
& j# Y0 t6 d ~4 B
也就是说此种情况,clause 4.11.3 是否适用?
9 J9 p! H9 o; Y8 ]
这里面的两个概念问题,主要是 接地连接算不算电气连接 二是不作为为不同部件连接使用的螺钉是否是机械连接??
. e z# w6 ^" B
问题点图片如下:
Y/ S P' M7 } o
[attach]84216[/attach]
8 x( b6 s9 U; u2 E6 Z; n
作者:
jsspace
时间:
2013-12-5 16:40
1)接地算是电气连接
! p& N. a, |+ P: q! [
2)需要考虑4.11.3
, R# j( d2 ]" L# r) m
3)你这个地方看上去好像不是铆钉,如果是铆钉,增加一个梅花垫片也没有问题的。
作者:
Ocean_Heaven
时间:
2013-12-6 12:01
接地螺钉拧到外壳是机械固定方式,要注意只用作固定接地线并且要有防松措施。一般是加菊花介子防松,或提供的接地螺钉是带牙的特殊螺钉。
作者:
极品老工
时间:
2013-12-6 12:23
属电气连接,不属机械连接。
作者:
stey
时间:
2013-12-6 12:54
接地肯定算电气连接,当出现漏电时,电流经过地线流通到大地。地线算是生命安全通道。
作者:
Thor_zhang
时间:
2013-12-6 18:27
属于电气接地方式.是应该OK的.