安规网

标题: GB7000.1 4.11.3 接地连接问题 [打印本页]

作者: flower986    时间: 2013-12-5 16:22
标题: GB7000.1 4.11.3 接地连接问题
请问,如果接地螺钉只用来连接金属外壳与接地端子,不作为灯具不同金属部分的连接,是否算即做电气连接又做机械连接
& j# Y0 t6 d  ~4 B也就是说此种情况,clause 4.11.3 是否适用?
9 J9 p! H9 o; Y8 ]这里面的两个概念问题,主要是 接地连接算不算电气连接   二是不作为为不同部件连接使用的螺钉是否是机械连接??. e  z# w6 ^" B
问题点图片如下:
  Y/ S  P' M7 }  o[attach]84216[/attach]
8 x( b6 s9 U; u2 E6 Z; n
作者: jsspace    时间: 2013-12-5 16:40
1)接地算是电气连接
! p& N. a, |+ P: q! [2)需要考虑4.11.3
, R# j( d2 ]" L# r) m3)你这个地方看上去好像不是铆钉,如果是铆钉,增加一个梅花垫片也没有问题的。
作者: Ocean_Heaven    时间: 2013-12-6 12:01
接地螺钉拧到外壳是机械固定方式,要注意只用作固定接地线并且要有防松措施。一般是加菊花介子防松,或提供的接地螺钉是带牙的特殊螺钉。
作者: 极品老工    时间: 2013-12-6 12:23
属电气连接,不属机械连接。
作者: stey    时间: 2013-12-6 12:54
接地肯定算电气连接,当出现漏电时,电流经过地线流通到大地。地线算是生命安全通道。
作者: Thor_zhang    时间: 2013-12-6 18:27
属于电气接地方式.是应该OK的.