标题: 这种接地可以接受吗? [打印本页]

作者: 耿家云磊    时间: 2013-11-25 12:24
标题: 这种接地可以接受吗?
[attach]84017[/attach]
" k% P6 n  C, s- y4 FY型连接,2条接地线叠在一起,在端子与金属架间有个菊花垫片。下面的地线是电源地线。
' k0 t0 B" X+ B9 u想问下:
# U4 y& F% \6 b# m2 n# U1.接地的单独性是指一条地线一个连接还是说可以几条地线在一起,只要保证地线和其它线没有交接就可以?
' T1 U( z; j$ h1 q; I2.因为是铝制框架,此处的接地镙钉是否可以使用非铜镙钉?
* L* N2 i1 t/ l5 W; d/ c. C( j3.有没有必要如4706 图10一样,在2个接地端子间增加一个弹性垫片来保证接地连续性?3 b0 L3 T1 e6 }# q9 [. K, L& c" T
先谢一下!% `& m; F: Q/ h( r, P  @5 B

作者: 马蹄    时间: 2013-11-25 13:07
不讨论条款,年纪大了,条款整不太明白:
+ c1 R$ w; Q; P' G0 Q) D, U1,这样的接地我个人认为是没有问题的;保证接地连接用的螺钉是单一提供接地连接固定的功能,没有结构上的功能就可以了。至于防松问题,只要能保证提供的预紧力能保持连接可靠就可以了。
) ]$ a( J& t% ^8 w2,因为是铝基材,一定不能使用铜螺钉;
作者: 马蹄    时间: 2013-11-25 13:08
不讨论条款,年纪大了,条款整不太明白:9 _- o# {( v2 Y: D8 w4 x" F
1,这样的接地我个人认为是没有问题的;保证接地连接用的螺钉是单一提供接地连接固定的功能,没有结构上的功能就可以了。至于防松问题,只要能保证提供的预紧力能保持连接可靠就可以了。
* l+ L+ r7 i9 g& F2,因为是铝基材,一定不能使用铜螺钉;
作者: liscsupor    时间: 2013-11-25 13:20
需要注意:
* a7 f$ H* Q* s, u- `( V1、防松脱;' Z" a# I# K& b. d( M# `) x& O. D
2、防腐蚀(两材料之间接触的电化学电位,见GB4943/60950附录J要求)
8 N) {0 J& V/ I9 t3、内部导线有点乱,建议整理和固定。否则会遇到11、23、29章相关问题。
作者: 520168    时间: 2013-11-25 14:35
1.几条地线可以连接在一起,只要能保证结构可靠就行。5 l# {  \3 `, A4 T4 [5 V5 y
2.因为是铝制框架,不可以用铜镙钉。
: c, M1 F. y. Y3.可以不用加弹性垫片。在2个接地端子间增加一个弹性垫片一般是用在木板框架或塑料框架上的吧!
作者: willing    时间: 2013-11-25 18:31
为什么铝制框架,不可以用铜镙钉? 求答.
作者: yearl    时间: 2013-11-26 07:57
willing 发表于 2013-11-25 18:31 - Y# z7 G: g: W
为什么铝制框架,不可以用铜镙钉? 求答.

9 V' ~8 m6 r, H! n3 [[attach]84064[/attach]
3 s9 q- S+ g+ ]! p& a: L9 S0 @
作者: kafeijian    时间: 2013-11-26 08:09
yearl 发表于 2013-11-26 07:57

1 I# L: V6 g3 F+ Q, Y; w这个表是什么意思,来源在那,有没有详细的资料学习学习啊
作者: 山炮    时间: 2013-11-26 08:38
螺钉头下必须要加垫片,不是最底部有个花介就可以,更不是加在两条电线中间。建议用不锈钢螺钉,铝的表面会形成氧化膜,锈钢螺钉这时就会构成另一条接地回路。
作者: 山炮    时间: 2013-11-26 08:39
那个表AVIT标准上有。
作者: 棺椁飘香    时间: 2013-11-26 09:13
关于螺纹的防松,加垫圈或者其他的防松措施认为是必要的;两个连接之间要有分离,可用螺母或其他等效的结构,个人观点。
作者: 小航航    时间: 2013-11-26 13:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zyhua1985    时间: 2013-11-29 20:51
幫你頂起來
作者: 珠江啤酒    时间: 2013-11-30 11:59
要加弹簧垫片,标志要用模具方式印上去
作者: talent88    时间: 2013-12-1 09:24
yearl 发表于 2013-11-26 07:57

+ |3 w4 q' \  `1 A5 U8 U能否详细说明此图意思。
作者: king214455    时间: 2013-12-2 09:09
铜铝一起易氧化啊。。
作者: oscar_ye    时间: 2013-12-5 09:47
king214455 发表于 2013-12-2 09:09 * t% N; i9 p& f) j! ~+ G7 d2 ~
铜铝一起易氧化啊。。

: Y6 \/ y4 V) B大概就是大家说的这些,我总结一下:
- c$ ^! ~1 l& C只讨论接地,不讨论内部接线。, D& N, N1 \# t9 Q' b9 @
1、黄绿导线只能用于接地,接地只能用黄绿导线。% W+ f, c2 T7 D( @  a" d- r
2、线径要求:外部接线必须在2.5-6.0mm2,内部导线至少与载流导线等截面积。
) d! m! f2 E" ?7 M: m: [, f5 Q3、线需要满足相关认证需求,端子需要满足相关端子测试要求
% a( H6 [/ \/ @2 y% Q4、接地件与接地金属不存在电腐蚀,小于0.6V' Z" H5 h4 S+ ]
5、防滑:梅花螺钉等措施% G9 a+ ?( Z1 E
6、防松脱:加垫片
: U; W) W" p- G7、接地连续性:接地电阻测试
/ o  m* e+ N9 ?7 D4 k$ a8、螺钉需要是ISO等标准螺钉,拆上装上5次,不能损坏。1 k3 f, A" B5 F0 k# N

作者: oscar_ye    时间: 2013-12-5 10:41
oscar_ye 发表于 2013-12-5 09:47 5 G% d* h+ Z- d9 q& u/ m2 }  e
大概就是大家说的这些,我总结一下:
2 c3 u5 H8 V! v8 P; y只讨论接地,不讨论内部接线。. n3 O+ V% U; z
1、黄绿导线只能用于接地,接地只能 ...
# L6 N7 S, ]$ ~! \* V$ A
内部导线乱除安规外,EMC也可能由非常大的的问题
作者: oscar_ye    时间: 2013-12-5 16:43
oscar_ye 发表于 2013-12-5 10:41 . f- Q  N- t# H
内部导线乱除安规外,EMC也可能由非常大的的问题

) |0 \! ~: T* f. m该问题请见我的日志,有不足的请大家多包涵,多补充