安规网

标题: UL1598提到的canopy是指什么? [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2013-11-7 14:46
标题: UL1598提到的canopy是指什么?
UL1598提到的canopy是指什么?
作者: robin_he    时间: 2013-11-7 14:57
cover outlet box的那个盖子
作者: gmr24185    时间: 2013-11-7 16:23
就是吸顶灯的金属底盘,对应的灯罩我们经常会叫diffuser.
作者: Ivy.chen    时间: 2013-11-7 22:30
上述还是不清楚,最好直接上图片看一下
作者: 信思哲    时间: 2020-3-16 15:12
11.4.7 A luminaire with a canopy that covers 1160 cm2 (180 in2) or more of the mounting surface shall be provided with a back enclosure. The back enclosure shall comply with the enclosure requirements of Clause 5.3.1. An open hole in the back enclosure shall:
. c2 q2 d2 b) B/ L! x# ?/ s/ i. V0 M
这一章节至今还是没完全理解
作者: 东方    时间: 2020-3-19 10:41
对于5#的疑问,我们工厂的做法是:
* L3 i- I) {8 i: D; I/ y8 e1,对于圆形的吸顶盘,壁盘等(也就是Canopy)的面积大于1160cm2,直径380mm时,单独做一个金属小圆盘用来把Outlet Box给封住,这个小圆盘做2个螺丝孔让灯具的安装螺钉穿过后与接线盒扭在一起,当然还有一个出线的。$ x* D3 d) M8 W. a2 M4 H
2,方形的吸顶盘,壁盘(也就是Canopy)同样是计算面积和对角线,同样做一个小圆盘。
6 l, V5 S, ~- q* o
6 c, n) i% n) |在ExL and xL看来,这个小圆盘就是Standard中提到的 back enclosure。: M. |2 Z9 W; t, E. I% ~5 s6 ]
0 v  F' Q* F1 T& J- n" y

作者: 237155238    时间: 2020-3-19 14:33
就是与天花板连接的底盒
作者: 信思哲    时间: 2020-3-20 09:54
本帖最后由 信思哲 于 2020-3-20 10:01 编辑 % O/ x+ A! a; j+ }# b6 \) D

7 R" g! D% f' j; D% u. N8 R, `谢谢5#的解答,我可以理解为吸顶盘,壁盘基本上都是属于Canopy的话,那么如图的包含在吸盘里的LED Driver的材质基本上没什么要求了对吗?也就是满足HB即可了,但是我想UL对阻燃要求是很高的,其实1160这个面积还是很大的,除去outlet box的面积有很大一部分面积是直接面临火源即LED Driver的,这一点一直想不通
作者: 信思哲    时间: 2020-3-20 09:54
本帖最后由 信思哲 于 2020-3-20 10:03 编辑
+ L( L9 ?. @, F1 L6 S5 F/ {
1 x) d) V/ V$ Q7 u, K" WCanopy如果是塑料的呢?那后面都是裸露的直接对于天花板呢?
作者: weihan091653    时间: 2021-7-29 13:55
学习了学习了
作者: passagere    时间: 2021-8-31 09:49
本帖最后由 passagere 于 2021-8-31 09:51 编辑 % n& W: r) N& Q
信思哲 发表于 2020-3-20 09:54
: i2 }9 n3 ~9 n% N5 T1 O% V谢谢5#的解答,我可以理解为吸顶盘,壁盘基本上都是属于Canopy的话,那么如图的包含在吸盘里的LED Driver的 ...

  F/ {7 M% s! e$ |8 c: Y7 d5 ~" ]以下是NFPA 70 2017中的一段话:
. L3 c! Y) ^; n4 C. r0 ?+ O" M410.23 Covering of Combustible Material at Outlet Boxes.( |) p( q) o" J/ B4 M
Any combustible wall or ceiling finish exposed between the
4 u" p6 J* e  C4 K5 Vedge of a luminaire canopy or pan and an outlet box having a
1 u9 T* Y+ {3 [# Usurface area of 1160 mm2 (180 in.2) or more shall be covered
- i. o6 `! u8 l( E% kwith noncombustible material.1 L! o. d+ h, \# l, N6 t/ p
" T0 m) y4 k5 V- ?" p  t5 R
; Q% r0 g  k( z0 J6 }* N5 d
有鉴于此,出现盒与灯具之间之间是能够保持防火屏障。
7 G5 D/ S6 ]! W: x




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2