安规网

标题: 木质灯具 [打印本页]

作者: 楚人美    时间: 2013-11-1 08:11
标题: 木质灯具
请问下木质的灯具内部的线能不能只是基本绝缘?还是一定要双绝缘?突然想起标准里讲过基本绝缘当带电部件考虑。而带电件是不能和木头接触的。。。
作者: 520168    时间: 2013-11-1 08:25
可以的,我上家公司经常做一类的木质天花灯,要符合防火要求。
作者: jsspace    时间: 2013-11-1 08:31
可以使用木头,请注意以下两点6 R1 V9 {  E# c  ^) y
1)在流部件不能碰到木头材质,请查看EN60598.1第4.11.5章节
  q) W, x1 G8 A* }1 a2)木头材质的温度不能超过90度,请查看第12章节的表格8 Y: @: A; Y5 |  B# ~  c
7 f- g0 `6 U  e% q7 p

作者: hqf0905    时间: 2013-11-1 10:02
同意楼上说法