安规网

标题: SELV 部份是否可以触及 [打印本页]

作者: chunqiu    时间: 2013-9-8 14:46
标题: SELV 部份是否可以触及
请教下?温度传感器导线上有一个套管被放进金属管如下图,而且金属管可以从外面触及。
+ e' R: J( \% [' l6 s8 D, ?
6 X/ y& c/ P* E 温度传感器导线是连接PCB上的安全隔离变压器次级SELV部分的,但是PCB 上的SELV部分与LIVE PART 没有满足加强绝缘,
1 p7 @. j0 h2 l- F/ q. V
; w, B+ s0 x; `. \那想问温度传感器导线是否被看作是基本绝缘呢,现在套管厚度只有0.2mm,是否达到1mm满足附加绝缘要求,: `1 q# a/ f7 c9 l# X( S4 D  V
- b8 D2 }+ c# ?7 w$ Z5 X
才能让它满足双重绝缘呢?. P& L* J; k2 ?0 l
) w1 p4 Z; R* _* v; I
2 M/ f/ e) q2 o& L! l* X
( _* ~: x' }9 K0 y- R
[attach]82596[/attach]
; Z  c4 g7 B' i& g
作者: flower986    时间: 2013-9-9 08:53
温度传感器导体算带电体,外皮算基本绝缘,热缩套管做附加绝缘要双层才满足要求
作者: naja    时间: 2013-9-9 09:25
估计只能修改PCB 上的SELV部分,使之与LIVE PART 满足加强绝缘
作者: 十三姨夫    时间: 2013-9-9 11:20
不可以不可以不可以
作者: tef1811    时间: 2013-9-9 20:12
don't konw...
作者: shine.gong    时间: 2013-9-10 17:47
路过,求解~
作者: 地瓜    时间: 2013-9-11 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: naja    时间: 2013-9-11 11:56
理论上,还可以增加保护阻抗,但没见人做过
作者: iamvivid    时间: 2013-9-25 21:57
地瓜 发表于 2013-9-11 11:53
' Z3 ?! _; p4 x/ Q5 C! V) K7 C1.PCB 上的SELV部分与LIVE PART 没有满足加强绝缘---那么安全隔离变压器次级SELV部分,不认为是安全的(或者说 ...
: i* I- v" [" F; k9 C0 a
同意观点。
作者: 浪漫罗丹    时间: 2013-9-27 09:49
判断变压器的输出只有两种情况,要么带电体,要么SELV,没有介于两者之间的(即所谓的基本绝缘)。
作者: lsysz    时间: 2013-9-27 12:19
没有满足加强绝缘或双重绝缘,就不是安全隔离变压器了,见3.4.3定义.
作者: chunqiu    时间: 2013-9-27 21:19
lsysz 发表于 2013-9-27 12:19
& m8 M3 K& X: ~; t4 s2 S. P没有满足加强绝缘或双重绝缘,就不是安全隔离变压器了,见3.4.3定义.

" h9 W. B7 u6 O3 t2 I本身这个变压器就是安全隔离变压器,但是这个安全隔离变压器次级部分与其他带电部分没有满足双重绝缘。
) s+ M" m  i; W! f+ j% d$ k  W; r* K* k3 [$ I9 Y
那它的次级部分也不是不能触及的。




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2