安规网

标题: LED灯具用独立式驱动器爬电距离要求讨论 [打印本页]

作者: yzx82322    时间: 2013-7-24 08:40
标题: LED灯具用独立式驱动器爬电距离要求讨论
我们做的一个220-240V的LED用独立式驱动器,采用端子座,请问端子座底端焊盘不同极性间的爬电距离应是多少?是5mm还是  6.5mm?有依据么?在线路板上,整流前的不同极性之间的爬电距离是否大于等于2.5mm即可,桥堆AC输入端不同极性间爬电距离可否豁免,依据是什么?请大虾解答。谢谢!8 f1 E( U; e" t& O# D

作者: Nezof    时间: 2013-7-24 08:54
看19510.14的附录I附表
作者: jsspace    时间: 2013-7-24 09:00
1)请查看附录I, 应该是6.0mm- z- Y/ Z* G7 X2 o5 d; a( k
2)如果桥堆实在fuse之后,这个地方的不同极性的距离可以豁免,请查看GB19510.1第14.1章节
作者: tsunn    时间: 2013-7-24 09:18
jsspace 发表于 2013-7-24 09:00 ; t, k6 r- Y& e4 o
1)请查看附录I, 应该是6.0mm
7 I0 p; @, x- g* @2)如果桥堆实在fuse之后,这个地方的不同极性的距离可以豁免,请查看GB195 ...
+ s. h, L7 k2 P9 o, ~6 F( n% ?
不同极性间应该是3.0mm吧,是不是国标的要求严一点,要6mm?
作者: jsspace    时间: 2013-7-24 10:04
tsunn 发表于 2013-7-24 09:18 7 M- V" y& d9 P9 i2 V5 L
不同极性间应该是3.0mm吧,是不是国标的要求严一点,要6mm?

. ]5 r' A% u2 T不好意思,纠正一下,应该是3.0
作者: yzx82322    时间: 2013-7-26 08:27
收到,谢谢!因为有某认证工程师说根据LED驱动器的某个新标准,端子间不同极性要5.0mm距离,所以特地来问一下,偶没找到这个依据,看看有人知道否。
作者: Aries    时间: 2013-7-26 08:32
不好意思,路過學習* p. {8 O/ J! ?