安规网

标题: 提问:在N线与地线之间,接了一个Y电容或阻抗,这样合不合理? [打印本页]

作者: 耿家云磊    时间: 2013-7-12 16:07
标题: 提问:在N线与地线之间,接了一个Y电容或阻抗,这样合不合理?
在N线与地线之间,接了一个Y电容或阻抗,这样合不合理,如果合理,这个电容或阻抗的作用?
; p% A0 V, D4 }5 G4 Y, @7 S% G! Y* O+ K" ?
上次去家公司面试被问的问题。我一头雾水。。。对方也没解释。所以来这里求教!/ D( e- y6 N5 g" k. e+ [- D& f' O1 Z

作者: stey    时间: 2013-7-12 16:56
本帖最后由 stey 于 2013-7-12 16:59 编辑 + V. T0 v; i! P8 J
2 Y# W, U! K: N4 M* c& Z% ?
这个公司是考虑EMC才这样设计,这个问题可能就是这公司实际碰到的问题,叫你怎么解决。
0 ~2 f- }: U2 l/ |& x
- k+ U! v" G1 q- |) u* H从安规上讲只要满足绝缘要求及防触电,漏电流测试就可以,7 V( o8 a( I- v
5 k+ ]5 t1 w" j/ B4 V9 I5 R/ {
这个问题有点类似于CTL决议中所提到的,VDR(压敏电阻)可不可以连接在带电体与接地的金属部件上。4 R/ U3 i! V& k6 U& `

作者: 极品老工    时间: 2013-7-12 17:04
电容可以,至少为Y2。电感不可以,电阻可以,但要通过GB8898规定的电涌试验而阻值无明显变化。加电容可以滤波,但通常L线也接一只;加电阻没什么作用;加电感可以导致跳闸死人。电容的容量不能过大,否则潮态后的泄漏电流会超标,不过这类电容的电容量也不会太大,更不须担心插头放电通不过。连接的地线如果不提供保护接地连续性,这地线被认为是功能接地线,无需按保护接地要求去测量接地电阻。
作者: lds08080808    时间: 2013-7-13 12:56
stey 发表于 2013-7-12 16:56 % L' L6 h* a) N/ d
这个公司是考虑EMC才这样设计,这个问题可能就是这公司实际碰到的问题,叫你怎么解决。
: ]- i9 v* U: U
% h2 y5 r9 t. Z6 U9 H- `从安规上讲只要满 ...
& ]4 k& [1 P3 j" r3 R# [
VDR(压敏电阻)可不可以连接在带电体与接地的金属部件上。
4 M! v0 b9 I) F% U! L* O& J
# F) k- M: _$ h) m: E* [请问是可以还是不可以,想知道下答案.4 b  G% M# p" A3 w! x- r

/ }- h& Y. G6 ?# l/ O0 o( C& L应是可以的吧.
作者: 山炮    时间: 2013-7-13 13:12
不可以。
作者: tsunn    时间: 2013-7-13 13:41
不可以。
作者: stey    时间: 2013-7-13 14:13
lds08080808 发表于 2013-7-13 12:56
! {5 z8 p! U$ {& KVDR(压敏电阻)可不可以连接在带电体与接地的金属部件上。
4 U$ d- a. P2 w4 `0 @' I  w+ a* D9 j% c
请问是可以还是不可以,想知道下答案.

8 |) r3 G1 m1 G$ p$ s[attach]81725[/attach]
作者: 山炮    时间: 2013-7-13 15:24
别秀这个出来了,真的很危险的。早些年前和高晓东讨论过这个问题,都不赞同VDR接地。如果这样就认为安全,那么保险丝串只瓷片电容也可以跨接L与地了。在我国,自从燃气热水器改用强排式后,人们不再被CO毒死,而是被电死,听说电死的比以前烟道式CO毒死的还多,农村在家电下乡大潮中被电死的也不在少数,大部分案例的真正原因都是因为接地,不是产品接地,而是供电线路没有接地或接地不良。不管什么原因,赔大钱的都是生产厂。VDR还存在一种危险,在大量的脉冲作用下,或本身微观结构的异变,它本身会发热并导致爆炸。这个是论坛上“安规007”做过的试验,并形容为“火星四射”,并提出了串接热熔体的解决方案。
作者: tsunn    时间: 2013-7-13 15:47
这个CTL决议说的是当有薄弱环节weak part和压敏电阻串联的情况下接受压敏电阻连接带电体和地。压敏电阻本身不是一个可靠的安全元件,需要附加元件做保护使得其短路时不会产生安全危害。这个决议真正的意思是说单纯的压敏电阻不可以连接带电体和地,除非有薄弱环节与之串联进行安全防护。