安规网

标题: 关于IEC 60950-1中的一个疑问 [打印本页]

作者: sjdsjd1985    时间: 2013-6-6 08:49
标题: 关于IEC 60950-1中的一个疑问
最近在研究IEC60950-1,发现标准中对于bonding线的规格要求,在table 2D中只给出了460A以下的要求,要是一个产品的保护器电流在460A以上,那应该怎么选择bonding conductor呢?
作者: 茶馆    时间: 2013-6-6 09:34
你遇到这种设备没有?
作者: sjdsjd1985    时间: 2013-6-6 09:46
真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。UPS的电流动不动就是600A以上的。。IEC60950-1里面的460A限制根本没法参考……
作者: 钟夏    时间: 2013-6-6 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 茶馆    时间: 2013-6-6 10:45
sjdsjd1985 发表于 2013-6-6 09:46 2 }& ~) z: B* K$ {0 f% s
真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。U ...

, R- B0 c8 G: l; p950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V
作者: sjdsjd1985    时间: 2013-6-6 10:58
茶馆 发表于 2013-6-6 10:45
( t) P2 f9 i2 Q; q% D; I* ^950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V

- |5 _) f9 X( [是啊,UPS电压是600V以下的,但是电流很大的,最高的800A都有。
作者: 超高级工程师    时间: 2013-6-7 12:15
参考460A,或者测试解决
作者: foxalan0621    时间: 2013-6-7 13:27
你的UPS電流也太大了吧!! 感覺不是950用的產品( R2 H: y5 k( f* ^' V1 a





欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2