安规网

标题: LED 驱动电源上的标志问题 [打印本页]

作者: jcyxb    时间: 2013-5-15 11:48
标题: LED 驱动电源上的标志问题
本帖最后由 jcyxb 于 2013-5-15 14:04 编辑

[attach]80629[/attach]
如图:请问图中 有无中间的横线,有无外面的框,分别表示什么呢?
最主要是想知道在输出电压上的要求?有无标准参考
有人说输出电压大于50V没有框,输出电压大于120V没横线,求证

作者: Nezof    时间: 2013-5-15 11:56
图旁边不是有解释么?横线表示隔离。带框表示安全隔离
作者: jcyxb    时间: 2013-5-15 12:11
Nezof 发表于 2013-5-15 11:56
图旁边不是有解释么?横线表示隔离。带框表示安全隔离

我想知道使用上的区别,听说是有电压上的区分
作者: 山炮    时间: 2013-5-15 12:19
和电压关系不大,源自变压器标准。
作者: jcyxb    时间: 2013-5-15 13:57
本帖最后由 jcyxb 于 2013-5-15 14:04 编辑
山炮 发表于 2013-5-15 12:19
和电压关系不大,源自变压器标准。

变压器标准上又有什么说法?怎么使用的?有人说输出电压大于50V没有框,输出电压大于120V没横线,求证

作者: 山炮    时间: 2013-5-15 14:24
jcyxb 发表于 2013-5-15 13:57
变压器标准上又有什么说法?怎么使用的?有人说输出电压大于50V没有框,输出电压大于120V没横线,求证

不实。找本GB19212.1,对着图形符号和各种变压器的名词术语即明白。
作者: jcyxb    时间: 2013-5-15 15:39
山炮 发表于 2013-5-15 14:24
不实。找本GB19212.1,对着图形符号和各种变压器的名词术语即明白。

这个GB19212.1可是对于这IEC60417?
作者: H-RH    时间: 2013-5-15 15:46
jcyxb 发表于 2013-5-15 15:39
这个GB19212.1可是对于这IEC60417?

GB 19212.1 (IEC 61558-1 MOD)
作者: jcyxb    时间: 2013-5-15 16:36
H-RH 发表于 2013-5-15 15:46
GB 19212.1 (IEC 61558-1 MOD)

谢谢,刚百度到,呵呵
顺便问句61558  输入线和外壳在异常(过载)情况下,也需要做温升吗?
作者: jcyxb    时间: 2013-5-15 17:26
山炮 发表于 2013-5-15 12:19
和电压关系不大,源自变压器标准。

IEC61558-2-16 的 12.101好像有要求?
The no-load output voltage or the rated output voltage of switch mode power supply
units shall not exceed:
– 1 000 V a.c. or 1 415 V ripple-free d.c. when separating transformers or autotransformers
are used;
– 500 V a.c. or 708 V ripple-free d.c. when isolating transformers are used;
– 50 V a.c. or 120 V ripple-free d.c. when safety isolating transformers are used.
The no-load output voltage or the rated output voltage of independent switch mode
power supply units shall not be less than:
– 50 V a.c. or 120 V ripple-free d.c. when separating transformers or autotransformers are
used.

作者: 山炮    时间: 2013-5-15 20:36
关系不大:有些关系,并非完全无关。应该用"有些关系"更好。
隔离变压器和安全隔离变压器就是以电压区分,安全隔离变压器是一种低电压的隔离变压器。分离变压器与隔离变压器的根本区别是分离变压器的绕组间只是基本绝缘,而隔离变压器是加强绝缘或双重绝缘。
作者: jcyxb    时间: 2013-5-15 22:08
山炮 发表于 2013-5-15 20:36
关系不大:有些关系,并非完全无关。应该用"有些关系"更好。
隔离变压器和安全隔离变压器就是以电压区分 ...

那请问这几种标志的使用环境是怎么样的呢?

作者: youmuren296    时间: 2013-5-16 11:17
看看这个,你就明白了!
作者: jcyxb    时间: 2013-5-16 14:41
youmuren296 发表于 2013-5-16 11:17
看看这个,你就明白了!

好的,谢谢,刚和安规机构了解了
是120VDC的限制,超过每框
作者: 阿bin    时间: 2013-5-16 23:35
jcyxb 发表于 2013-5-15 16:36
谢谢,刚百度到,呵呵
顺便问句61558  输入线和外壳在异常(过载)情况下,也需要做温升吗?

是的,第十五章节有个TABLE,写得很清楚,外壳和内部线都要测
作者: Kimi1    时间: 2013-5-17 15:13
jcyxb 发表于 2013-5-15 16:36
谢谢,刚百度到,呵呵
顺便问句61558  输入线和外壳在异常(过载)情况下,也需要做温升吗?

当然需要做温升啦
作者: jcyxb    时间: 2013-5-17 18:39
Kimi1 发表于 2013-5-17 15:13
当然需要做温升啦

了解,谢谢!
作者: jcyxb    时间: 2013-5-17 18:40
阿bin 发表于 2013-5-16 23:35
是的,第十五章节有个TABLE,写得很清楚,外壳和内部线都要测

谢谢
作者: kuzhuan2008    时间: 2016-3-27 10:25
要做温升的




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2