安规网

标题: 谁知道做电源变压器的温升的电压是额定电压的多少倍 [打印本页]

作者: gzm-happy    时间: 2007-12-27 21:23
标题: 谁知道做电源变压器的温升的电压是额定电压的多少倍
是1.06还是1.1   # o% V1 Y% h, f; h5 x
! K' I5 `2 V7 G
按照IEC标准
作者: zihui    时间: 2007-12-28 08:24
1.06
7 X$ C% b6 |% d0 h8 ]  K4 W8 ]' x: x* w$ i. j- O! m7 n
如果额定电压是230V,就是1.1
作者: 秋飘风叶    时间: 2007-12-28 08:45
同意楼上,95标准里有写
& T* Z5 g& U  Z" C2 G* G1.4.5  +6%和-10%,如果230V(两项)或400V(三项)用+10%和-10%
作者: gzm-happy    时间: 2007-12-29 20:10
2楼的朋友能否具体些,谢谢
作者: 安规百问人    时间: 2008-1-5 23:21
IEC61347 的是0.9/1.1倍0 P. V8 t6 }2 e" M
IEC60950的是0.9/1.06倍
作者: chiaphuaetd    时间: 2008-1-7 08:11
0.9或1.06取最不利的那个
作者: gzm-happy    时间: 2008-1-7 20:11
那哪位有标准可供下
作者: frankzhou    时间: 2008-1-10 09:48
看是什么标准,不同的会不一样的~!5 b3 }& G& U& A) w2 A' g
    一般是正6负10,或者说一般的上限就是253到254
作者: zhuzhu575    时间: 2008-11-15 09:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sfw1984    时间: 2008-11-15 09:44
要看是什么标准,不然不准
作者: ljh809809    时间: 2008-11-25 16:25
不同标准,系数肯定不一样。
作者: q281837695    时间: 2008-11-25 17:02
en 61558 -2005版現在不管是230v還是240v都是提供1.1倍 假如是版的是提供1.06倍
作者: 狼行成双    时间: 2008-11-25 17:14
首先需要知道IEC什么标准  e. `7 D0 l0 K0 L9 o7 E8 D
95标准按照2楼所说,65是-10%和10%