标题: 请教接地连续性
请教高手,在做接地连续性试验的时候,电源线的电阻是否要去除掉。谢谢!
作者: hli168    时间: 2007-12-26 13:32
可以去掉!主要是算样机上离电源线接地点最远的位置的电阻,不包含电源线的。
作者: wangping0930    时间: 2007-12-26 14:03
那就是指灯具部件与接地端子间的电阻,不包括接地线的电阻是吧
作者: nellhu    时间: 2007-12-26 14:17
接地线不一定是电源线!接地线的电阻是否包含在内,要看实际结构(电源进入的接地端到离该端最远的接地端的连接中可能有除电源线以外的地线连接)。
作者: zjq520    时间: 2007-12-26 14:45
GB4706.1  附录A
) [; v, g/ X3 g. ?, d1 P9 [( D, c" E3 O- H# G
电阻不应该超过:
  w; N; b6 C2 @/ ~& Y0 e- ^1,0.1(不算电源线电阻)
7 f2 [2 J7 h+ ~, k1 B; k9 k2,0.2(算电源线电阻)
作者: wangping0930    时间: 2007-12-26 16:52
通常灯具与外部接线时,有接线端子,(接线端子上也有地线接线端子,那接线端子一段是接外部电源线,一边是灯具的内部接线,我想问一下,接在内部这一边的接地线在测接地电阻时是否考虑进去。
作者: wangping0930    时间: 2007-12-26 16:55
通常灯具与外部接线时,有接线端子,(接线端子上也有地线接线端子,那接线端子一段是接外部电源线,一边是灯具的内部接线,我想问一下,接在内部这一边的接地线在测接地电阻时是否考虑进去。
作者: helen_lyz    时间: 2007-12-26 17:39
家电的接地电阻不算电源线的,请参考27.5的注释2
作者: amote2008    时间: 2007-12-28 14:23
支持四楼的说法:
$ _$ _" [! E+ C电阻不应该超过:
' D' c) i# m) L: e* C% X$ {; n1,0.1(不算电源线电阻). l# E/ U2 L' f
2,0.2(算电源线电阻
作者: 莫惜言    时间: 2009-6-26 08:39
引用第9楼amote2008于2007-12-28 14:23发表的  :& R0 \( j8 R6 m4 c. A: G
支持四楼的说法:
4 {) a& F) A, }' |% }3 F电阻不应该超过:
5 ]+ H+ t- {7 j  L1,0.1(不算电源线电阻)
" t; r- M4 o% {0 c' t; a( z2 k2,0.2(算电源线电阻
附录A.1中指出要测0I类电器易触及接地金属与接地端子电阻值。0I类电器的电源线不是没有接地端子么?难道用一根电线直接将机身上的接地端子与地面连接?家电没见过这种做法,太丑,也不可靠。
作者: singchan    时间: 2009-6-26 11:12
如果器具带有电源线且电源线有接地线,则必须包括电源线的电阻,从电源插头的接地插脚测量,要求为0.2欧。如果器具不配电源线或电源线中没有接地线(0I类),则从器具的接地端子测量,不包括电源线的电阻,要求为0.1欧。
作者: xuewenfei    时间: 2009-6-29 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: datou0779    时间: 2019-7-14 23:10
学习 正在了解接地连续性和可靠性
作者: ywf888    时间: 2019-8-8 15:25
zjq520 发表于 2007-12-26 14:45
& A5 t8 I0 z" L8 Y9 l" D8 gGB4706.1  附录A
- s. p" ]/ _# U6 V; F+ V6 ?+ U, ]3 W/ j" ?' t
电阻不应该超过:

6 Z# N" k9 C' x+ p: _) h, _附录A是工厂例行检查,实验室测试按标准条款
1 f0 t/ D! @9 j( a" P. e
/ J3 j' h1 y2 a例行试验是打算由制造商在每个器具上进行,该试验用于监测有可能危及产品安全的生产波动。通常例行试验是在装配后的整机上进行,但如果随后的生产过程不会影响到试验结果的话,则制造商也可以在生产过程中的适当的阶段进行这些试验。$ o1 l$ Q+ v2 ]7 a
注:如果组件在它们制造时已预先经受了例行试验,则不再对组件进行这些试验。
1 {7 `. o, d% P4 G% E. e        如果安全等级等同于本附录中规定的试验,制造商也可使用不同的例行试验方法。, M; U9 w! b% b- d+ D
        这些试验从工程的角度考虑,有些试验是不可行或不适合的,因此这些试验可不进行。
& d7 Z, X6 d  V' p  F        如果一个产品未通过某项试验,则要在返工或返修后重新进行该项试验。