标题: 61347 SELV限定值的问题?坐等解答!
小弟刚接触灯这一块,这段时间,在做一个独立LED driver桌上型产其输出电压超过60Vdc,针对lable要不要标SELV标志这个问题我特意问了TUV RH的资深工程师,说他们内部决议对SELV定义为AC小于25V,DC小于60V,可是其它机构定义为AC60,DC120!客户不同意这样的说法,我看了标准61347-2-13第8章节,SELV参考IEC60364-4-41里面的定义,上面两种电压都有写,看的有点不明白,望高手指点!在线等,谢谢!! d  R- v4 C- `

作者: zhangtaooo    时间: 2013-2-2 10:42
一般为AC50,DC120;潮湿条件的为AC25,DC60。
作者: gagol    时间: 2013-2-2 11:04
你们led dirver有做TUV定义selvAC25,DC60的吗?
作者: zhangtaooo    时间: 2013-2-2 11:49
没有。我们做过几款SELV的输出超过DC60V的led dirver。
作者: zhangtaooo    时间: 2013-2-2 11:50
内部决议不可信?拿出依据来才行。
作者: 山炮    时间: 2013-2-2 14:37
120V,是否要考虑单一故障?
作者: Nezof    时间: 2013-2-2 22:29
标准上有SELV定义啊,AC50,DC120V无纹波6 A2 l  b9 Z4 Q# F% F
至于25V那应该是裸露端子的条件吧
作者: bob_dai    时间: 2013-2-3 20:47
Nezof 发表于 2013-2-2 22:29 , \8 e  B% T: a( G# z6 L0 A, X
标准上有SELV定义啊,AC50,DC120V无纹波9 n  L3 D7 }! I
至于25V那应该是裸露端子的条件吧

  ?' I! t" L6 P% P楼上正解!