安规网

标题: 10A开关正常操作测试过不去 [打印本页]

作者: hjzjnb    时间: 2013-1-10 09:09
标题: 10A开关正常操作测试过不去
想问下大家  10A的家用灯具开关    10A 250V~  开关的银触点上需要用电触点润滑脂吗~40000万次的正常操作过去不~~
作者: hjzjnb    时间: 2013-1-11 08:28
没人帮忙吗
作者: defong    时间: 2013-1-11 15:14
10A的开关用银都过不去?是不是用的复合银呀.?
作者: lingyuns    时间: 2013-1-25 13:03
defong 发表于 2013-1-11 15:14
& N$ S; m$ I9 b1 H8 H10A的开关用银都过不去?是不是用的复合银呀.?
# W" U% B% w& N2 M, l# D
纯银触点应该不好吧?用银合金触点好一些,过不了,除了银触点材料和质量外,还有设计结构问题都有会造成成不过关的。
作者: oscar_ye    时间: 2013-3-6 13:07
第一,触点材料一般选用Ag合金材料,如AgCdo或AgSnO,抗拉弧、耐温性能都较好。其实,触点大小需要控制,选用触点一般用3.2x0.9左右,第三,导电用面积大点,厚实的材料。第四,开关速度与触点最好没有关系,闭合,断开尽量快,灭弧性好。第五,导电件的间隙是否足够。第六,开关尽量密闭对灭弧好,对散热有点影响,需要平衡下。
作者: defong    时间: 2013-3-11 09:42
oscar_ye 发表于 2013-3-6 13:07   K6 k" n. j  E( I' |: l
第一,触点材料一般选用Ag合金材料,如AgCdo或AgSnO,抗拉弧、耐温性能都较好。其实,触点大小需要控制,选 ...

4 S! Y6 g. N% v! N$ \专家点评哟,好精辟呀.只是速度和频率都已有规定,闭合,断开如何才能尽量快呢,求专家指教!
作者: oscar_ye    时间: 2013-3-12 09:33
defong 发表于 2013-3-11 09:42 ; G: U2 d+ t3 f* E
专家点评哟,好精辟呀.只是速度和频率都已有规定,闭合,断开如何才能尽量快呢,求专家指教!
" k- d& A9 k' y* N" l
你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
* B. r- ]$ S- ~! E1 y- G3 g你找一个传统已做过相关认证有实力厂家的翘板开关拆开看看,就明白了,一样的原理!
3 n6 {( N9 m4 x& H- T待我有空给你拍几张翘板开关的照片上传给说明下。
作者: defong    时间: 2013-3-12 10:48
oscar_ye 发表于 2013-3-12 09:33
$ h" @5 X* ]0 q/ c+ z, Y$ F你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
/ c; a/ u1 D% U6 A2 P你找一个传统已做 ...
+ N, t% C5 a7 p, @% f  l/ W
期待你的精彩!
作者: yxd2008    时间: 2013-4-15 19:27
oscar_ye 发表于 2013-3-12 09:33
& f: B) C. o! c8 K你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
6 o0 \* s, y5 d$ c9 a9 _. L你找一个传统已做 ...
$ z  P+ t$ C) {
重点还是要控制动静触点的磨损,提高耐磨强度。
作者: aba    时间: 2014-3-14 12:15
10A 250V 说小也不小了, 结构设计上要下点功夫,