标题: 想了解户外灯的要求 [打印本页] 作者: tsunn 时间: 2012-10-31 20:25 标题: 想了解户外灯的要求 欧洲户外灯我了解很少,没有接触过,想问下对于外接线和内接线和户内灯有什么不同的要求(在IEC60598-1第五章没有找到关于防水灯具的电线要求的描述),还有灯头是否也有特殊要求?希望做过户外欧洲灯具的朋友指点迷津一下。作者: ryanluk 时间: 2012-11-1 09:23
Luminaires declared by the manufacturer to be suitable for use outdoors shall not have PVCinsulated ) z A! O/ Z) N) g4 k- _external wiring。# B! b/ g" U9 \. Q5 g: y5 i& _% F
To provide adequate mechanical strength, the nominal cross-sectional area of the conductors 9 G! h, s& R7 v$ ushall be not less than:( {* D: V/ _- p5 S" l) L
– 0,75 mm2 for ordinary luminaires;; T+ k# x! f# [& j$ |% Q) M
– 1,0 mm2 for other luminaires. l" N% t4 [6 ]& s' f! f
6 I! j& ]' J. k5 R" b
灯头也有要求,见IEC60598-1 第13.4章节。作者: tsunn 时间: 2012-11-1 12:43
谢谢兄弟