安规网

标题: 灯具双重绝缘的试验如何实施 [打印本页]

作者: stonebird911    时间: 2012-10-24 22:36
标题: 灯具双重绝缘的试验如何实施
II类灯具的绝缘电阻和电气强度如何实施,有LED灯具一枚:3 V, z/ P7 @* w$ P$ Y0 i6 k- {6 u, {
配用II类控制装置,双重绝缘的导线,LED驱动输出SELV并且有CQC标志;0 L3 x# T3 Q$ l7 }3 a  ^
两种意见:. V: S* X; D0 z/ {( ^7 o
1、控制器输入端与灯具外壳间4U+2750,控制器输出部分SELV;
! r+ S5 U3 N& E7 O+ p2 d. y2、控制器输入端不需要考核,进考核输出端SELV,即可!
3 |$ j# M2 Y0 h. B9 w5 S' {; G
作者: 山炮    时间: 2012-10-24 23:10
本帖最后由 山炮 于 2012-10-24 23:11 编辑 6 V! p7 \! n) y2 |3 x
# I4 o  n% Q0 J# H
输入对壳肯定要。
作者: wwnw_007    时间: 2012-10-25 08:25
山炮 发表于 2012-10-24 23:10
, u4 b7 L  w/ q8 J# i2 o. {输入对壳肯定要。
+ m& `" k: _5 ?6 H- l/ _1 i9 g* R
是整体高压测试的,但是需要注意LED灯珠的死珠问题!
作者: Nezof    时间: 2012-10-25 10:17
输入对输出也要打的啊,必要时断开Y电容
作者: stonebird911    时间: 2012-10-25 21:42
山炮 发表于 2012-10-24 23:10 $ B4 N' g+ r. R5 W7 r7 M
输入对壳肯定要。

- e& A$ L# L/ e* k有反对意见认为控制装置有CQC标志认证,不需要重复考核;
作者: 山炮    时间: 2012-10-25 23:27
这不叫重复考核,这叫整体考核。
作者: Ivy.chen    时间: 2012-10-26 14:16
楼主的问题看的有些不明白!
作者: stonebird911    时间: 2012-10-27 20:12
Ivy.chen 发表于 2012-10-26 14:16 / K$ z. c4 U4 K: _
楼主的问题看的有些不明白!

5 d5 ^2 w: t# M* k4 `# O* ^  D那里不明白,我给阁下解释
作者: 向进华    时间: 2013-1-18 01:07
呵呵什么叫有CQC标志就不用考核啊,如果是那样的话就是整灯就不用做CCC测试了哦,输入输出都要考核的
作者: 楚人美    时间: 2013-2-21 12:11
分两部分打高压   1:输入对壳 4U+2750   输入-输出4U+2750     SELV PART  500