安规网
标题:
关于地线线规的选择
[打印本页]
作者:
alanzjwang
时间:
2012-10-24 09:54
标题:
关于地线线规的选择
关于地线线规的选择该怎么选?
& ~- Z0 R: O8 a2 o
比如火线和零线都是12AWG,那地线也选12AWG吗?
$ n& D9 z1 A% w( L2 x
按照接地电流最大化来说,如果真的短路了,那对地电流会很大很大,那该怎么选?
, W: p& o5 P2 b( u/ T! c
作者:
极品老工
时间:
2012-10-24 10:16
从安全的角度思考,地线理应大一个规格才能保证漏电时不被先烧断。相同的规格并不见得地线就一定不先被烧断,但目前普遍接受,因为电源线本身就那样。这个规格大小的问题是基于整个器具或系统内部,每一种漏电故障出现时可能形成的漏电回路分析,不局限于电源线或某个小部分。
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2