安规网

标题: UL灯具基本绝缘触及外壳 [打印本页]

作者: jacklywj    时间: 2012-10-19 16:41
标题: UL灯具基本绝缘触及外壳
[attach]76753[/attach]一款灯具电压110V,外壳是铝压铸的,电线进来后会触及到铝压铸(表面喷塑)外壳,请问是否符合要求
作者: jsspace    时间: 2012-10-19 17:02
这个结构没有问题,美规的和欧规的对于这个区别很大。, k! _* d5 Y1 \5 ]" K" i! O5 C  p
UL1598上灯具,金属外壳都是要求接地的,单层皮内配线碰到金属外壳没有问题4 e  m; l6 E. ^, y5 M6 w! m: t4 E
再说就算是UL153移动式灯具(金属外壳不接地),这个结构也是没有问题的。
作者: qsin    时间: 2012-10-19 17:32
对头!!
作者: Nezof    时间: 2012-10-19 17:36
qsin 发表于 2012-10-19 17:32
5 N% v( P3 m* T7 W4 R; u对头!!

. l+ Q" c. O, ~4 ^; m/ q; {美国的电压低就是好啊
作者: linbaoshi    时间: 2012-10-21 23:05
IEC标准对防触电的要求比较高,因为写标准的人都是用超过200V的电压,而UL标准偏重防火,因为电压低,电流大,发热比较厉害,加上地方寒冷干燥,容易起火
作者: qsin    时间: 2012-10-22 09:55
Nezof 发表于 2012-10-19 17:36 ) J. w3 E' u7 |7 S# d4 {' p
美国的电压低就是好啊
' [' G9 r4 ~7 J* X
电压低不一定就是代表安全!!哈哈
作者: jacklywj    时间: 2012-10-22 12:53
那就是符合标准的要求哦,谢谢了