标题: 接地连接结构检查 [打印本页]

作者: hzj101988    时间: 2012-9-27 13:23
标题: 接地连接结构检查
[attach]76369[/attach] 如图一款国内销售轨道灯,接地设置为左图所示,大虾看看可以否?                 
  C3 v6 C3 v, P4 Q0 B4 V7 c结构为:菊花芥子+地线+一个螺丝固定!6 A, w' R+ u! @* ^4 Z

作者: ryanluk    时间: 2012-9-27 13:54
销售国内的问题不大,符合GB7000.1
作者: qsin    时间: 2012-9-27 16:32
在安规条列中,接地也认为是电气连接的,而在标准4.11章节中规定,电气连接不能靠可能收缩的绝缘材料来传递接触压力,应提供足够的应力补偿!* ]& q  V- L6 Z0 \
此结构从理论来讲是不符合要求的,但国内可能放的松吧!个人长期做欧美规灯具,国内行情不甚了解.
作者: hzj101988    时间: 2012-9-27 16:38
qsin 发表于 2012-9-27 16:32
6 ~: g5 X0 v  l2 h/ a; M0 j在安规条列中,接地也认为是电气连接的,而在标准4.11章节中规定,电气连接不能靠可能收缩的绝缘材料来传递 ...
9 x4 f0 r$ E# }. y/ \' u  {
电气连接不能靠可能收缩的绝缘材料来传递接触压力 是指什么?没有啊
作者: qsin    时间: 2012-9-27 17:31
hzj101988 发表于 2012-9-27 16:38
4 ^% Z; m+ u5 ^- g, r: O6 F2 I, X3 W电气连接不能靠可能收缩的绝缘材料来传递接触压力 是指什么?没有啊
, O" T  z1 @- d6 _9 w
说白了就是普通的塑料件
作者: hgf397556998    时间: 2012-9-28 10:48
最底部螺母紧固部分有塑料件的话,好像不行,塑料件不能传递接触压力
作者: hzj101988    时间: 2012-9-28 11:13
hgf397556998 发表于 2012-9-28 10:48
6 Q% a( Q) ?. j) U1 b7 y/ t/ I最底部螺母紧固部分有塑料件的话,好像不行,塑料件不能传递接触压力
% \) e+ B: h2 A  |7 ]7 H
恩,没有塑料件的!
作者: 520168    时间: 2012-9-28 13:39
这种结构LCIE是不接受的,建议在菊花介子下面再加一个螺母.
# Z' ~* |% M7 V" H6 s
作者: qsin    时间: 2012-9-28 15:06
对!加个螺母就没争议了!!
作者: houge    时间: 2012-10-22 12:41
不错,说的正确。
作者: BIAOJIAWU    时间: 2012-11-10 16:33
這個確實學習了。加個螺母就OK了。
作者: jayjie729    时间: 2012-11-14 16:40
象极了以前公司做的导轨灯,认证无压力啊,没问题
作者: 楚人美    时间: 2013-2-16 22:20
这个是没问题的,菊花紧贴底部金属面用来破坏涂层吃进金属。第二层为接地线铜端子圈。第三层要么是直接一个螺母,要么是弹簧华司上面用螺丝一路串葫芦再拧紧。