安规网
标题:
电源线插头选用标准
[打印本页]
作者:
more666
时间:
2012-9-27 08:47
标题:
电源线插头选用标准
如果电器额定电压是220V~,额定功率2200W,选用250V~ 10A的插头是否合适?
作者:
luckyfch
时间:
2012-9-27 09:27
10A的插座有点小吧,最起码要16A的
作者:
山炮
时间:
2012-9-27 10:02
电热水龙头之类的短时工作的器具可以,刚刚好踩在边界上,工作时间长的器具就不要了,很易烧插座。
作者:
山炮
时间:
2012-9-27 10:04
估计用10A是没办法,因为用16A的会对销售不利。
作者:
more666
时间:
2012-9-27 10:10
谢谢,但是用10A的插头有何不妥? 因为成本问题,我觉得既然额定值相同,应该也是可以的。
作者:
menus
时间:
2012-9-27 10:48
我個人覺得應該可以, 但不確定國際認證單位接不接受?
7 X0 ?" o0 r; Y) d- r' g
而且他們應該會要你先通過所有測試項目後, 再來確認有無危險疑慮.
* N) D- j9 {9 o; y6 T
所以在耐受性考驗下我覺得不要搞到額定滿載比較沒問題~
# F8 P8 x0 s/ k9 c O# n: J7 _
作者:
520168
时间:
2012-9-27 10:55
电器满载2200W做一下寿命测试看看10A 250V 的插头线有没有问题.
作者:
more666
时间:
2012-9-27 11:10
刚查了IEC60335-1 25.8表11:
+ `0 S2 I9 R- }* ]1 f
器具额定电流值(A) >6 ≤10 导线的最小标称截面积(mm2) 1.0(0.75),
. R1 }+ I' k! Q* E( E7 g" Y
而我选用的10A插头导线是1mm2的,所以没有问题。
& K4 C/ R8 m m! V
谢谢各位的探讨!
作者:
Jessie.Jiang
时间:
2012-9-27 15:37
10A勉强擦边球吧
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)