标题: 光伏逆变器的输出过载试验 [打印本页]

作者: ok_hmh    时间: 2012-8-14 10:21
标题: 光伏逆变器的输出过载试验
62109-1中的逆变器过载试验4.4.4.7各位在做认证的时候是怎么实施的?2 K6 r( z8 e) n
我们在做认证的时候认证及机构需要把逆变器的软件保护屏蔽,然后再施加一个硬件保护点所设计的电流值。
; K$ Z# [4 {3 P5 c# E* L4 G但是我觉得这个是有问题:
' A' X& J& j3 y; e$ B; R1:逆变器软件MPPT,以及输出功率两个软件保护,如果去除这两个功能,逆变器基本没法工作。
* H  _2 f& u: g8 {. o% x2 {2:硬件保护一般设计的很大,硬件保护只是为保护电流脉冲而设计,逆变器在硬件保护点根本无法工作。
+ u% b% D# S+ v4 t' \; O让我觉得而很苦恼。0 Q0 w4 I- j7 l1 `( J! l5 u
个人觉得输出过载应该是保障我们逆变器在输出额定功率的1.2倍或者1.5倍的输出功率下能保护并显示故障即可?
4 }" U- [$ g, o  e5 \3 b不知道各位大侠的看法如何?8 d! L3 p( ^3 c% o/ `

作者: yeanling    时间: 2012-8-16 20:58
软件输出过载一般都设在只有1.1倍。不设置无限跑也没试过,会不会炸机?
作者: faige2006    时间: 2012-8-17 08:47
比較高. 要學習下.
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-21 16:21
你把软件保护屏蔽掉,还怎么测软件保护点及错误提示啊?
; g% T# F* w; |1 ?/ X2 V冗余保护中没有过载这一项吧?