[attach]75070[/attach][attach]75069[/attach][attach]75068[/attach][attach]75067[/attach]中国使用,固定天花板安装,Class2类电源,输入线经过一个孔直接焊锡固定如图4,电源为安全隔离电源,用双层绝缘片与金属外壳隔开,电源在灯具内固定如图2的方式,PCB与金属外壳固定方式如图3,电源输出端导线如图1,各位看看都有哪些问题!
作者: hzj101988    时间: 2012-8-10 22:09
问题1:输入电源线要满足加强绝缘,过孔处要防护;# f  v& C+ \$ e, ?4 G% }- Q
问题2:电源绝缘片有厚道要求吗?. v- d+ W5 [3 ^0 Y: ~0 N/ ~; E
问题3:电源输出端是安全低电压需要满足加强绝缘吗?
2 [& W6 M1 o3 t& T, \4 w' ~问题4:电源通过螺丝固定到金属外壳可靠吗?
作者: Nezof    时间: 2012-8-11 09:24
1. 要保护
3 M. P" e; \/ L/ g+ M( W& d2. 要看材料. m2 E" @4 k" M! m
3. 不需要
) h$ a0 O) ?5 ~5 `9 N+ Z; y4. 不可靠
作者: faige2006    时间: 2012-8-11 09:35
电源为么不是隔离的?
作者: hzj101988    时间: 2012-8-11 13:14
Nezof 发表于 2012-8-11 09:24 1 K4 u/ v' R5 }1 I, o% [! H2 n
1. 要保护
3 y7 c9 J5 I: z7 P' ~6 q" \2. 要看材料( `9 C3 j! u, P) ?
3. 不需要

' q1 @+ f4 a9 i' K5 k. E7 D能把条款列出来不?
作者: hzj101988    时间: 2012-8-11 13:16
faige2006 发表于 2012-8-11 09:35 ' _! p0 i  t/ _6 ~+ y
电源为么不是隔离的?
& f. V4 e, u0 A' t6 F; V1 g! r  y3 _; h
你怎么看出来不是隔离的啊?
作者: xqaql    时间: 2012-8-11 13:46
这个几W的?    散热没问题吗?
作者: hzj101988    时间: 2012-8-11 13:49
xqaql 发表于 2012-8-11 13:46 & J, p  x. {9 u- I. P/ `& h
这个几W的?    散热没问题吗?

2 R) u9 w. w; \2 Z: ^6 d散热没有问题!
作者: xqaql    时间: 2012-8-11 20:06
hzj101988 发表于 2012-8-11 13:49
* d5 c  f8 I; C3 d散热没有问题!

" v- F8 d. b1 g$ H  E! c, b/ S, NPCB好像悬空了,这样散热也没有问题?     焊点温度多少 啊?
作者: hzj101988    时间: 2012-8-12 10:15
xqaql 发表于 2012-8-11 20:06
& H6 c) H1 ]1 ?  E3 H+ ^6 IPCB好像悬空了,这样散热也没有问题?     焊点温度多少 啊?

  L$ e7 s1 M4 i' @美个灯珠是0.5W的 功率很小 PCB铝板散热面积那么大啊
作者: gmr24185    时间: 2012-8-13 08:28
楼主,你这吸顶灯外罩是什么材料,玻璃的还是亚克力的?外罩是固定死的还是可以不借助工具拆卸的?
2 c" A' E3 e- B) M8 _- d( U+ O! |如果外罩可以自由取下的话,你这个电源首先是要class2电源或者隔离LPS,其次电源要被完整的包覆,以免被人接触。电源线要加套管.
作者: hzj101988    时间: 2012-8-13 10:23
gmr24185 发表于 2012-8-13 08:28
% r) c8 k) S/ \* G* F楼主,你这吸顶灯外罩是什么材料,玻璃的还是亚克力的?外罩是固定死的还是可以不借助工具拆卸的?5 C0 f, i8 |- U, V! O0 d
如果外 ...
( X% r$ @3 E4 s  r* H% V7 d5 l; V
亚克力,不借助工具可拆卸,电源是CLASS 2类的 您依据是哪一条款呢?
作者: 520168    时间: 2012-8-13 10:52
这个LED驱动电源没有外壳吗?要是USER用手打开外壳做清洁维护会不会摸到带电体呢!
作者: 520168    时间: 2012-8-13 11:20
IEC60598-1:2008
% Q  c3 r& C  A# i! z6 r) s8.2.1 Luminaires shall be so constructed that their live parts are not accessible when the
. a4 ~9 c2 T" K0 M, H; Uluminaire has been installed and wired as in normal use, and when it is opened as necessary. [  d, G+ z7 s+ q9 D7 M* e2 f7 p
for replacing lamps or (replaceable) starters, even if the operation cannot be achieved by hand
作者: ryanluk    时间: 2012-8-13 11:38
1. 灯罩是徒手可以打开吗?5 S4 J+ V$ r. s* t, K6 v
) m% r& ~# y! i% K# I
2. 绝缘片需要通过Needle-flame test .
作者: hzj101988    时间: 2012-8-13 20:51
ryanluk 发表于 2012-8-13 11:38
$ `$ N5 S  G6 {+ Y. f" q# I1. 灯罩是徒手可以打开吗?% s% h4 A$ _& s) t$ [

) I6 g/ Z$ N6 h0 L; u9 A2 \2. 绝缘片需要通过Needle-flame test .
* X8 z) V1 K9 @( k5 R- v
灯罩是徒手可以打开的!