安规网

标题: 德国低电压并网标准VDE-AR-N4105测试主要架构 [打印本页]

作者: 戏尘    时间: 2012-8-9 15:36
标题: 德国低电压并网标准VDE-AR-N4105测试主要架构
VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
( W6 i! W& j1 w$ uVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。+ k+ ^, g( H, f1 e4 n1 a( n
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO  DCI 等
9 c! g8 p0 H! W+ G, G* |5 L/ V" o% r5 a
! ?. e1 o, w, l9 Z3 V: u
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
  E4 \% i: H8 U/ o% {8 G& i$ ~9 l7 X% S1 ~1 D. k
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
5 W( A: D! z, [* i/ l$ }0 m. W5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求2 j( h* w' q; S4 l: A
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%- i7 ~3 f1 a, o4 r) Z6 P/ ^
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
0 C8 O$ v" H6 i+ d5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
  m- S6 X6 q8 q- v4 K5 \5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
1 G8 C; |3 X8 V) S/ k. q频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
$ ]) Q% q) k: F# D频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
$ ]) O3 Q& O" k3 X" M当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
" T6 \" T/ s* p- x5 I+ W* T休息下 精彩待续O(∩_∩)O~
作者: yeanling    时间: 2012-8-10 17:40
好贴,顶一下。虽然还没有看,但是似乎最近比较热门的。
作者: 猛龙不过江    时间: 2012-8-10 22:41
哈哈~~~我很熟悉的
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-21 16:25
RCMU、ISO的要求移到新版IEC 62109{ed2}里了。
作者: woshiqq    时间: 2012-9-29 16:55
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: dragondjw    时间: 2012-11-5 15:52
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%( A9 r1 l% d! ^
这一条适用于PV逆变器吗?我们这边讨论下来这条不适用于逆变器,如果适用,原因是?
作者: dragondjw    时间: 2012-11-5 15:54
还有5.7.5中无功功率控制标准中列举了2中方法,请问两种方法都要符合吗?还是只需要符合一种就可以?
作者: allenwrs    时间: 2017-7-11 20:51
求法規  謝謝
作者: Inzaghi_l    时间: 2017-8-22 19:03
德国关于并网应该已经强制标准了吧




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2