安规网
标题:
对于海拔问题疑问
[打印本页]
作者:
五百次的回眸
时间:
2012-7-25 11:13
标题:
对于海拔问题疑问
一。GB8898新标准里面增加的海拔5Km,电气间隙有修正值1.48,这是参考GB/T16935.1,那么根据GB/T16935.1标准,如果客户申请的是4Km,那么修正值该是1.29啊,怎么标准2Km~5Km都是1.48。二。海拔导致电气间隙有修正怎么耐压没有修正呢,耐压,绝缘,电气间隙???
# D( U* p1 p$ P' }
; J$ e1 m0 i7 z5 ]/ u2 C
作者:
sharkxiao
时间:
2012-7-25 12:15
好像超过2000的都是按照1.48
作者:
五百次的回眸
时间:
2012-7-25 13:10
sharkxiao 发表于 2012-7-25 12:15
4 N9 e0 m0 I, X+ s7 p
好像超过2000的都是按照1.48
' ?* [" d4 u& g8 u8 {% a
不是的,只有2000~5000修正才是1.48.超过5000的需要查看标准GB/T16935.1中表A.2
作者:
ye_lin86
时间:
2012-7-26 15:54
GB8898的标准其实就是一刀切,只要是2000m--5000m的,都是乘以1.48的系数,不分3000m,4000m这些等级
作者:
ye_lin86
时间:
2012-7-26 15:55
GB8898的标准其实就是一刀切,只要是2000m--5000m的,都是乘以1.48的系数,不分3000m,4000m这些等级
作者:
ye_lin86
时间:
2012-7-26 15:56
GB8898的标准其实就是一刀切,只要是2000m--5000m的,都是乘以1.48的系数,不分3000m,4000m这些等级
作者:
cherish
时间:
2012-7-26 16:12
2000到5000都作為5000M來計算,標準就是這樣定的
作者:
cherish
时间:
2012-7-26 16:13
5000以上還要具體看
作者:
lee
时间:
2012-7-26 17:21
耐压,绝缘不修正
作者:
betty198410
时间:
2012-8-20 11:31
标准上是1.48 2000m--5000m
作者:
zlliang
时间:
2012-8-20 14:52
我是路过的
作者:
April_liu
时间:
2012-8-20 17:41
1. 表A.2 從GB-T 16935.1-2008中扣出來的,我現在看的一份2012 CB報告,其中3050m的海拔,修正係數為1.15.
9 e5 N3 H' y& N$ t' u
2. 為什麼CR不修正啊?求解
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2