安规网

标题: 公共场所自动扶梯鲜见防夹装置 [打印本页]

作者: town21    时间: 2012-7-14 12:57
标题: 公共场所自动扶梯鲜见防夹装置
新规已经实施 未见执行动作
公共场所自动扶梯鲜见防夹装置
    本报讯  (莫 言 李京鹏 姜念浩)7月6日,广东中山市未满2岁的小轩轩在父母的带领下,因普通感冒去医院看病,没想到在乘坐自动扶梯时,小轩轩右腿被卷入扶梯边缘的缝隙夹断。有人解释这场事故为小轩轩所穿的洞洞鞋引发,但笔者咨询质监部门得知,如果该医院扶梯按照自动扶梯“新规”进行防夹装置加装,小轩轩的悲剧就不会发生。
. n& }) n) C4 P; f/ C( O    据了解,7月1日起,《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(以下简称新规)正式实施,对防夹设置、防碰挡板、扶手带下缘距离、使用须知和制停距离5个方面做了强制性的整改要求。7月10日,笔者走访山东烟台多家商场、超市发现,不少商家的扶梯“三角区”仅悬挂着“小心碰头”的警示牌,封闭挡板未见安装,自动扶梯上更是鲜见防夹装置。2 R$ ], K$ h) ?* Q8 ?: r
    7月10日下午2点,在烟台市一家商场,通往2楼的自动扶梯台阶上画有黄色警示线,一位妈妈带着女儿乘坐扶梯。虽然母女二人都站在扶梯规定的站立区域,但妈妈穿的长裙还是被扶梯卷入缝隙。发现裙子被卷入后,妈妈立刻松开女儿的手,使劲拉扯裙子,挣扎一番后才从扶梯缝隙中拉出裙子。事后看着已经扯烂的裙子,当妈的有些后怕,“没想到扶梯的这个力量那么大,很有可能把我和女儿拉下去”。
& n# u) S' ~9 F9 V2 _* ^" f8 o! w    在烟台市区各个安装自动扶梯的公共场所调查发现,仅火车站内的自动扶梯安装了防夹装置。防夹装置安装在自动扶梯台阶两侧缝隙的上方,是一道像毛刷一样的装置。笔者与前来乘坐火车的几名乘客一起体验,乘坐扶梯时,即使脚部放在台阶最边上,也不会踩到缝隙。女大学生刘同学穿着及地长裙,长裙在毛刷的阻拦下,也未被扶梯吸入。
# m  g2 U. H- i4 m  _6 G4 u    新规已经实施,港城各大扶梯还未进行加装、改造。对此,烟台市质监局安监科蔡宇表示,目前,新规已经实行,质监部门在自动扶梯、自动人行道年检时,将按照新标准检验,不合规定的自动扶梯与自动人行道使用单位将被处罚。
- O' k& q4 P: |$ w7 a2 ~    国内自动扶梯安全事故层出不穷,“新规”新增的5方面加装、改造要求能很大程度避免部分安全隐患。“自动扶梯出入口的梳齿板是容易出事的位置,扶梯之间、扶梯与墙壁之间的‘三角区’也是事故多发地带。”山东省特检院烟台分院电梯检验室主任黄万舸介绍,该市共有830部自动扶梯、62部自动人行道,将在一年内全部完成整改。
4 e  H9 W7 {8 e! ?6 u2 w5 f) A    据介绍,按照新规,使用单位需在自动扶梯梯级与裙板之间的间隙安装毛刷,防止鞋、裤脚、裙摆等被卷入间隙从而引发人员脚部挤压事故。此外,新规要求使用单位应悬挂明显的警示标志,禁止非专门为扶梯和自动人行道配备的小车进入。& t$ N# n& H* h) E! R

  h& R1 p; q5 i% }+ ~    同时,新规对自动扶梯的“三角区”有一系列强制说明,规定目前所有悬挂式警示吊牌都将陆续更换成固定式的吊牌,强制安装在所有自动扶梯设备之上。电梯扶手带外缘与楼板交叉处或者交叉设置的自动扶梯之间,必须设置高度不小于0.3米的封闭防护挡板,将容易发生危险的“三角区”封死,防止乘客因将头、手等伸出扶手外侧而发生伤害。自动扶梯外盖板与地面连接时,应设置防攀爬装置。同时延长电梯的制动距离,防止惯性引起意外事件发生。《中国质量报》
; v3 t7 }; [0 c  Z1 R5 o- A; \+ ~: k/ C7 o& Q

* m' [8 F" {: r* ^




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2