各位大侠!9 O4 T0 D$ t' e( w
      请教一个问题就是做泄漏电流测试的时间要求多久呢?
  p8 Z% g  h; \; a. R, W( R泄漏电流值稳定时为零是否正常?各位做测试有没有过这样的结果呢!3 |9 h+ c* g( l" Y# J

. `* F  n0 t3 \* m, F& G4 k
作者: jsspace    时间: 2012-5-31 17:28
什么产品? 一般是测试5秒的,还有稳定后(一般取30分钟)
! a: g, V  O  Y1 v  [1 ]5 d# |- H为0很正常,但是报告中不能写O,肯定是有读数的,如果你的漏电流表的最小刻度是0.05mA,你就写小于0.05mA
作者: Nezof    时间: 2012-6-1 07:54
jsspace 发表于 2012-5-31 17:28 ) Q4 S3 ?5 O  E. Q/ o" _
什么产品? 一般是测试5秒的,还有稳定后(一般取30分钟)' R' ]+ O+ |$ I: l
为0很正常,但是报告中不能写O,肯定是有读数的 ...

7 J% N- g# a& `0 a# ~5 H我一般让机器自己跑30秒
* ^  t& y: M4 z
# j/ T6 X8 R8 h  D7 [0 J你的表最小刻度0.05? 我的是仪器,经常有0.01什么的出现啊,小数点后面好几位
作者: wwnw_007    时间: 2012-6-1 08:12
泄漏电流不会出现0吧?
作者: Nezof    时间: 2012-6-1 08:42
wwnw_007 发表于 2012-6-1 08:12
: z5 u* \  a  _- B: }* O泄漏电流不会出现0吧?

- Z/ M) g" o; e+ j6 Y/ k' @; ^: Q有开关管存在的话,泄漏电流是不会为0的,除非仪器探测不到
作者: 520168    时间: 2012-6-1 08:51
是固定式天花灯CLASS I 。我是按照标准做了一个泄漏电流的测试盒与万用表一起使用,仪器精确到0.01mA 。泄漏电流值(peak)= r.m.s值乘以根号2,我的算法是否正确? 各位同行是用什么仪器测的?
作者: wwnw_007    时间: 2012-6-1 09:06
我见过是使用泄漏电流测试仪进行测量的
作者: qiang2593518    时间: 2012-6-1 10:16
simpson228(泄露电流测试仪)
作者: 低调的音乐    时间: 2012-6-1 11:14
一类灯具有接地线的话应该接近于0, 因为N极和接地线连在一起的.
作者: Melodymg    时间: 2012-6-1 11:41
520168 发表于 2012-6-1 08:51
/ d3 e  _) o  O" u  q: I5 @8 \是固定式天花灯CLASS I 。我是按照标准做了一个泄漏电流的测试盒与万用表一起使用,仪器精确到0.01mA 。泄漏 ...

- o4 a1 a) g. M我们的仪器都是直接微安级的